ООО "Передовые технологии", Лиуконен Олег Рейнович (
написать письмо). Дата: 10.11.05 14:41. Файл:
fr_31120_20051110.doc(76Кб)
Порядок ввода кондиционера FP10000 в мазут.
В зависимости от общего расхода мазута, кондиционер добавляется разными способами.
Если предприятие решило добавлять FP10000 в расходную группу (от 50 до 100 куб.м), то кондиционер целесообразно наливать в резервуар в два приема. Сначала залить 50% расчетной дозы на дно резервуара. После заправки емкости на 50%, добавить оставшиеся 50% FP10000. Учитывая циркуляцию мазута в емкости, время нагрева мазута и возвратное количество мазута от котла в расходную группу (обработка) – для подобных резервуаров достаточна такая схема перемешивания.
FP10000 поставляется в бочках или канистрах и может вводиться в мазутные резервуары, ж/д цистерны, автоцистерны, мазутопроводы. Мазут с введенным кондиционером перемешивается с помощью циркуляционного насоса (насоса-дозатора, кавитационного эмулятора). Для ввода FP10000 в трубопровод, подающий мазут в котел или камеру сгорания газовой турбины используется установка, состоящая из расходной емкости FP10000 , насоса-дозатора, мазутного расходомера, запорной и регулировочной арматуры. Расход кондиционера регулируется автоматически в зависимости от расхода мазута по трубопроводу путем изменения производительности мембранного насоса. Установка может быть собрана из отечественных комплектующих.
При использовании FP10000 на крупных предприятиях (ТЭЦ, ТЭС, НПЗ) ввод осуществляется путем врезки в мазутопровод на выгодном для предприятия участке. Эту задачу можно решить с помощью дополнительного насоса-дозатора в виде байпаса. Если принято решение добавлять FP10000 непосредственно перед подачей на форсунку, то эта задача выполняется аналогично, как байпасная врезка на трубопроводе.
Следует учитывать, что емкость с кондиционером должна быть расположена в помещении с положительной температурой (+5 - +60 С). При вводе FP10000 в мазут, кондиционер не нуждается в дополнительном нагреве.
Для получения полного результата при использовании FP10000 в котельных рекомендуется добавлять кондиционер в несколько этапов.
· Очистка топливной системы, наружных поверхностей нагрева котла с дозировкой 1 литр на 2000 литров мазута;
· Стабилизация процесса эксплуатации с дозировкой 1 литр на 4000 литров мазута;
· Выбор оптимального режима работы котла с дозировкой 1 литр на 5000-6000 литров;
· Постепенный выход на режим 1 литр на 10000 литров.
С Уважением
Руководитель отдела продаж
Лиуконен Олег Рейнович.